tietokone käräyttää sulakkeen, missä vika?

Discussion in 'PC:n rautaan liittyvä keskustelu' started by opa90, Aug 8, 2014.

  1. opa90

    opa90 Member

    Joined:
    Aug 8, 2014
    Messages:
    52
    Likes Received:
    4
    Trophy Points:
    18
    eli ongelma on tämä, kun powerin kytkimestä sammutta virrat ja laittaa takaisin päälle, myös se että repäisee virtajohdon irti ja takaisin niin menee kämpästä sulake, mutta tätä ei tapahdu jos käynnistää tietokoneen normaalisti koneen napista. tämähän ei nyt mitään käytännössä haittaa mutta olisi kiva jos joku osaisi kertoa varmasti että mikä tuota poweria vaivaa
     
  2. pateboe

    pateboe Regular member

    Joined:
    Jun 14, 2008
    Messages:
    413
    Likes Received:
    20
    Trophy Points:
    28
    Ja osat oli?
     
  3. Themu

    Themu Active member

    Joined:
    Jan 18, 2006
    Messages:
    3,105
    Likes Received:
    85
    Trophy Points:
    78
    Ekana tulisi mieleen maadoitusvika, myös se että kun ekaa kertaa laitat jonkun laitteen piiriin sen konkat täyttyy (nappaa enemmän virtaa hetkellisesti). Onkos tämä sulake automaattisulake vai tavallinen tulppa? Onko koko 10A vai 16A? Onko pistorasia maadoitettu?
    Tuli mieleen vielä että kun oman läppärin laturin laittaa kiinni se juuri tekee äkillisen täyttimisen eli näkee ja kuulee kun sähkö hyppää kun laittaa tyhjänä kiinni seinään.
     
  4. hk550vxi

    hk550vxi Regular member

    Joined:
    May 1, 2014
    Messages:
    261
    Likes Received:
    32
    Trophy Points:
    28
    Onko maadoitetussa rasiassa.
    Jonkilainen maadoitusvika.
    Onko mahdollisesti jatkojohtoja välissä.
    Kyllähän jonkinlaiselta oikosululta vaikuttais.
    Virtalähde / Emolevy
     
  5. Axu_

    Axu_ Moderator Staff Member

    Joined:
    Oct 14, 2008
    Messages:
    9,819
    Likes Received:
    239
    Trophy Points:
    143
    Käräyttääkö joka huoneen pistorasiaan kytkettynä/mitä muuta mahtaa olla tämän palavan sulakkeen takana?
     
  6. micro2013

    micro2013 Active member

    Joined:
    Sep 3, 2012
    Messages:
    1,248
    Likes Received:
    26
    Trophy Points:
    58
    powerisi saattaa olla viallinen. eipä siinä muuta ole.
     
  7. Uppmas

    Uppmas Active member

    Joined:
    Feb 3, 2013
    Messages:
    2,482
    Likes Received:
    81
    Trophy Points:
    58
    Liian suuri inrush current katkaisee sulakkeen.
    Verkkoelko tyhjenee kun irrottaa koneen seinästä tai pistää virtakytkimen 0-asentoon, ja taas täyttyy kun pistää koneen seinään ja virtakytkimen 1-asentoon. Silloin kun poweri täyttää verkkoelkon, se vetää seinästä aivan saatanallisen virtapiikin (powerista riippuen 10A-60A) jolloin on mahdollista, että sulake hajoaa. Tyypillisesti näin käy, jos sulake on muutenkin kovilla, ja sitten mukaan liitetään kovan virtapiikin imevä poweri.
     
  8. JoniS

    JoniS Active member

    Joined:
    Oct 6, 2008
    Messages:
    2,951
    Likes Received:
    261
    Trophy Points:
    93
    @Uppmas

    Eikös periaatteessa jos tuosta on kyse niin liian nopea sulake voi myös aiheuttaa tuon? Eli vaihtamalla pykälää hitaammaksi sulakkeeksi voisi tepsiä.
     
  9. Uppmas

    Uppmas Active member

    Joined:
    Feb 3, 2013
    Messages:
    2,482
    Likes Received:
    81
    Trophy Points:
    58
    Toki. Inrush current on hyvin hetkellinen, joten sulakkeen täytyy olla joko vahvasti alimitoitettu tahi nopea reagoimaan (tai molempia).
     
  10. micro2013

    micro2013 Active member

    Joined:
    Sep 3, 2012
    Messages:
    1,248
    Likes Received:
    26
    Trophy Points:
    58
    mikäs on kysyjän poweri ja onko sillä takuuta? itsellä ei ole koskaan tullut vastaan sellaista poweria joka polttaa sulakkeen.itse vaihtaisin sen powerin nopeasti uuteen ettei se riko koneen muita osia.

    yksi poweri aikoinaan yli 12v sitten käynnisti koneen itsekseen ja se powerin virtanappi iski kipinää kun siihen koskin.
     
  11. micro2013

    micro2013 Active member

    Joined:
    Sep 3, 2012
    Messages:
    1,248
    Likes Received:
    26
    Trophy Points:
    58
    jos olisin nyt töissä niin voisin kysyä asiaa oikealta sähkömieheltä....noita on työpaikalla noin 15kpl.. siis sähkömiehiä..

    serkuilta saisin myös nopean vastauksen. ovat kumpikin sähköinsinöörejä....
     
  12. Uppmas

    Uppmas Active member

    Joined:
    Feb 3, 2013
    Messages:
    2,482
    Likes Received:
    81
    Trophy Points:
    58
    Sulakkeen poltto on ensiöpuolen ongelmia. Komponenttien tuho vaatii toision kusemisen.
    Jotain rajaa näille pelottelupuheille KIITOS.
     
    Whatta Heck likes this.
  13. micro2013

    micro2013 Active member

    Joined:
    Sep 3, 2012
    Messages:
    1,248
    Likes Received:
    26
    Trophy Points:
    58
  14. 1pertti

    1pertti Senior member

    Joined:
    Sep 10, 2008
    Messages:
    9,214
    Likes Received:
    1,235
    Trophy Points:
    243
    Opa90 ei ole vastannut tarkentaviin kysymyksiin, joten syytä voi vain arvailla, kuten edellä on tehty. Kun tarkkaa tietoa sulakkeesta ja sen muusta kuormituksesta ei ole, kallistun tukemaan arvelua, että nopea sulake palaa kytkentähetkellä syntyvän virtapiikin seurauksena. Oikosulku polttaa sulakkeen siitä riippumatta, missä järjestyksessä käynnistys tapahtuu, mutta kytkentähetkellä syntyvä virtapiikki on tuntuvasti suurempi silloin, kun kaikki virtalähteeseen liitetyt moduulit ovat jo valmiiksi "päällä".

    Puutteellisista alkutiedoista johtuen ei siis voi varmasti sanoa, onko esimerkiksi virtalähde jotenkin viallinen, koska näin voi käydä myös täysin kunnossa olevassa kokoonpanossa silloin, jos virtalähde täydellä kuormituksella käynnistyessään tempaisee hetkellisesti virtaa enemmän kuin sulake kestää.

    Tarkemmin ei voi vastata ellei kysyjä anna täydentäviä tietoja.
     
  15. Whatta Heck

    Whatta Heck Senior member

    Joined:
    Sep 16, 2011
    Messages:
    10,263
    Likes Received:
    1,293
    Trophy Points:
    243
    Tosiaankin olisi wiisainta kokeilla toisella powerilla, saisi rajattua probleemaa. Kyllä se ongelma lopulta löytyy.
     

Share This Page